Добрый день, коллеги. Я сегодня с вами поделюсь нашим опытом, изысканиями непосредственно в тушении мезонинов с помощью полимерных трубопроводных противопожарных систем. Коллеги, выступавшие до меня, всё исчерпывающе рассказали про пластиковые трубы, про их преимущества и непосредственное сравнение с металлом.
Коротко расскажу про нашу компанию, про ту задачу, которую мы приняли, как вызов, как ее решали, и к чему мы в итоге пришли.
Завод у нас находится в Тольятти, производим мы полимерные системы на оборудовании мировых лидеров Krauss Maffei. Углубляться в детали не буду, мы на самом деле достаточно много производим продукции, чтобы одновременно могли обеспечивать ею большую группу объектов.
Непосредственная политика и стратегия компании подразумевают полную поддержку клиентов на всех циклах, начиная с предпроектной работы, предоставления всей документации, помощи в проектировании, проведении разных технических расчетов вплоть до проведения монтажа и шеф- монтажа.
При необходимости, обучаем бригады, которые заходят на объект, предоставляем нужное оборудование для работы с полимерными трубами. При отсутствии такой возможности, мы заводим бригады, которые смонтируют трубы качественно. Один на один никого из клиентов с такой проблемой не оставляем, мы не просто поставщики материалов.
Теперь непосредственно о полимерных противопожарных системах SLT BLOCKFIRE. Область применения АУП и ВПВ. По АУП область применения 1- 6 группы помещений (водозаполненные и пенозаполненные системы с 3 по 6 группы, по 1-2 группам- это сухотрубы). По ВПВ все стандартно-это водозаполненные трубы.
Переходим к тому вопросу, ради чего здесь все собрались. Проблемы, которые были по тушению мезонинов, и о которых коллеги говорили в самом начале до меня- это большой объем компактно размещенной складской нагрузки внутри складского помещения, высокая скорость распространения пожара между уровнями и фактор сложности доступа к очагу возгорания. При этом традиционный подход (размещение оросителей только под перекрытиями, система пожаротушения из металла), который применялся, был не способен потушить все полки, т е была ограниченная эффективность при возгорании на нижних уровнях. И основная проблема- это отсутствие нормативов именно по тушению мезонинов.
Исходя из всего этого, мы начали вырабатывать свои решения. Путь был простой: жгли, жгли, жгли больше. Жгли на площадке в Санкт-Петербурге. Привлекли в помощь производителя оросителей -фирму АкваГефкст, т.к. здесь решение должно было быть комплексным: для одних -по доставке воды, для других -по тушению. К этой задаче требовалось решение, которое будет максимально быстро и эффективно тушить возгорание.
В конечном счете мы пришли к решению. На выходе мы получили систему АУП-С-М - это система многоуровневой защиты, интегрированная с оросителями АкваГефест, которая позволяет достаточно быстро с высокой скоростью произвести монтаж противопожарной системы. Она легче до 4 раз металлической, как упоминали коллеги. Мы тоже производили расчет нагрузок по мезонинам, сравнение классических систем на металле и на полипропилене в зависимости от типа мезонинов. Их более 7 типов, мы считали три типа, с результатами можем поделиться, если кому будет интересно, как стоит учитывать эту нагрузку, но на практике сильно существенного изменения не было, «усложнения жизни мезонинщикам» не было. Металл все- таки существенно тяжелее и дает больше нагрузки.
Итогом всех этих изысканий стал утвержденный стандарт организации (СТО). Не только Протоколы испытаний, но и СТО по тушению мезонинов получен, утвержден, используется.
На слайде представлен один из вариантов устройства системы в пространстве мезонина. Фотография из практики. На самом деле уже есть группа объектов, где система применяется, где системы пожаротушения сдана и принята. В основе лежит 160- ая питающая труба, 110- ые кольца и 50 -ая труба- это лучи. Решение построено на одном специализированном оросителе Аква-Гефест для тушения мезонинов. Ороситель доработан, изменен, чтобы эпюра орошения могла закрывать и верхние, и нижние полки. Прокладка труб проходит между полками в пролете помещения.
Схема реализации системы: Магистральные питающие трубопроводы D160 mm SLT BLOCKFIRE
Питающие кольцевые трубопроводы D 110 mm SLT BLOCKFIRE,
Разделительные трубопроводы D 50 mm SLT BLOCKFIRE,
Специализированные стеллажные оросители для мезонинов АкваГефест.
Испытания изначально мы проводили на полигоне в Форносово (Лен. обл.) совместно с производителями оросителей АкваГефест, на которые мы приглашали специалистов из Академии МЧС, из НИИПО МЧС. В первых испытаниях необходимо было определить, как всё это потушить, и какая у нас задача в этом тушении.
Общий вывод, к которому мы пришли, соответствует пониманию всех: у нас есть ограниченное время для того, чтобы потушить возгорание. Потому что при распространении возгорания более шести метров и далее, перебрасывании огня на соседние полки ни одна система уже помочь не может.
Поэтому наша задача была быстрого тушения, быстрой локализации, добивались мы именно этого эффекта. В дальнейшем, после большой череды испытаний, полученного опыта, мы подтвердили результаты эффективности испытаний уже на полигоне ВНИИПО МЧС России. Маленькая деталь: полы используем непроливные (сплошные), система у нас предусматривает именно такие. Испытания завершились успешно. Протоколы получены, зарегистрированы. Коллегам отправляли видео, звали на испытания.
Коротко о технико-экономическом обосновании применения полимерных пожаростойких трубопроводов. Речь идет о стоимости владения на промежутке в 10 лет. Поскольку металлическая система берет данные, что через 10 лет требуется либо ремонт, либо обслуживание, либо замена, то у нас разница выходит сильно выше, что видно на графике. При этом стоимость монтажа полимерных систем значительно ниже, выгода уже на базовом начальном этапе, полимерная система стоит дешевле. На отрезке эксплуатации в 10 лет, полимерная система получается еще дешевле в 4 раза. Мы уже не говорим на отрезке в 50 лет. Сейчас 10 лет только смотрят. Когда -нибудь доберемся и до оценивания на отрезке в 50 лет, там пластик побеждает уже сильно.
По нормативной базе и сертификации SLT BLOCKFIRE. На сайте можно получить всю разрешительную документацию, она в открытом доступе. Единственное, что Протоколы огневых испытаний и видео мы предоставляем по запросу отдельно, они не выложены в общий доступ. С этим нет проблем, главное, обратиться и оставить контакты, чтобы мы понимали, куда документы идут.
Основные нормативные документы, которыми мы руководствуемся: 123-ФЗ, 485, 486 и 10 СП 2020 г., которые вошли в основу СТО. Два зарегистрированных СТО: первый СТО в 2022 г. «Проектирование, монтаж и техническое обслуживание пластмассовых трубопроводов SLT BLOCKFIRE», второй СТО в 2024 г. «Автоматическая противопожарная защита многоярусных стеллажных конструкций (складских мезонинов). Проектирование».
Коротко пробежался, насколько это возможно, углубляться не стал, потому что я уже третий представитель полимерных систем, о которых основные вещи предыдущие коллеги рассказали…
Далее слушатели активно задавали вопросы по методикам проведенных испытаний, специфике проведения испытаний, видах противопожарных труб SLT BLOCKFIRE, о задачах натурных испытаний, их результатах и другие вопросы по монтажу труб, по географии объектов распространения труб SLT BLOCKFIRЕ, в том числе по мезонинным складам. Ответы на вопросы даны слушателям в полном объеме.
Похожие публикации
-
30 декабря 2022Публикации
Спортивные достижения заводчан 2022 г.
Спортивные достижения заводчан 2022 г.
-
15 апреля 2023Публикации
11-14 апреля прошла выставка Securika Moscow 2023
11-14 апреля прошла выставка Securika Moscow 2023
-
29 декабря 2023Публикации
Спортивные достижения ООО СЛТ Аква за 2023 г.
Спортивные достижения ООО СЛТ Аква за 2023 г.
Подпишитесь на СЛТ Аква
Благодарим Вас за отклик на вакансию.
В случае заинтересованности продолжить диалог, просим Вас связаться с нами по телефону:
8 925 393-95-90
В ближайшее время мы рассмотрим ваше предложение..
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.
В ближайшее время мы рассмотрим ваше обращение.
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.
В ближайшее время мы рассмотрим ваше обращение.
для связи с пресс-службой
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании.
В ближайшее время мы рассмотрим ваше обращение.